土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 赐教螺杆水冷机组的油气分离问题?

赐教螺杆水冷机组的油气分离问题?

发布于:2011-08-06 16:13:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人赐教螺杆水冷机组的油气分离问题?有一螺杆机组,蒸发器为干式壳管,发现冷冻油大量进入系统中,使排气温度下降到56度,已确认冷凝器和蒸发器多有大量的冷冻油,我已经将冷凝器中的冷冻油分离出了,但蒸发器中的油无法分离,请问:a有什么好的方法分离蒸发器中的油。b有什么办法控制以上情况的再次发生。(本机组由四台压缩机组成的,水系统并联,氟系统互为独立,控制方法是通出水温度确定压机的工作台数加压机滑阀无级能量调节,机组中其余3台压机都能正常回油,只有第4台压有这种现象冷冻出水温度为7度,冷却出水温度为32度。)

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • sunmalin
    sunmalin 沙发
    这是干式蒸发器,是没有这个必要的!
    2011-08-21 16:13:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhu1226063503
    zhu1226063503 板凳
    对于蒸发器 气液分离器这些低压设备回油 可以用引射泵回油 效果不错的 这是比较流行的
    2011-08-20 19:13:20

    回复 举报
    赞同0