钢筋排布和锚固的一些疑问最近在施工中发现一些规范中未说明清楚的地方,敬请各位前辈进行指点:1.由于地下室负三层为嵌固层,所以虽然布置为井字梁形式,但标注为KL,且由于跨度不同,长跨和短跨方向配筋不同,施工中由于施工不当,导致短跨方向梁纵筋布置在长跨方向纵筋之上,请问对结构影响大么?有规范说框架梁纵筋短跨方向钢筋必须布置在长跨方向钢筋之下么?2.在08G101-11中第51页里写到,如果KL的一端为框架梁时则按非框架梁节点锚固(15d)?按照陈青来教授的说法,框架梁在框架柱内锚固按柱的混凝土强度等级计算锚固长度?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jideson
沙发
服了 不小于200就逆天了
2013-12-11 23:29:11
赞同0
-
cqbland
板凳
在根据9.2.5条,沿截面周边布置受扭纵向钢筋间距不应小于200mm及梁截面短边长度,除应在梁截面四角设置受扭纵向钢筋外,其余受扭纵向钢筋宜沿截面四周均匀对称布置。
2013-12-11 17:31:11
赞同0