最近在施工中发现一些规范中未说明清楚的地方,敬请各位前辈进行指点:
1.由于地下室负三层为嵌固层,所以虽然布置为井字梁形式,但标注为KL,且由于跨度不同,长跨和短跨方向配筋不同,施工中由于施工不当,导致短跨方向梁纵筋布置在长跨方向纵筋之上,请问对结构影响大么?有规范说框架梁纵筋短跨方向钢筋必须布置在长跨方向钢筋之下么?
2.在08G101-11中第51页里写到,如果KL的一端为框架梁时则按非框架梁节点锚固(15d)?按照陈青来教授的说法,框架梁在框架柱内锚固按柱的混凝土强度等级计算锚固长度?
3.筏板基础钢筋长跨方向在下还是短跨方向在下?
4.在嵌固层板筋为冷轧带肋钢筋,请问规范允许么?这种钢筋不利于抗震啊。