土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护30mA是怎样出来的?

漏电保护30mA是怎样出来的?

发布于:2006-06-08 17:51:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
漏电保护采用30mA这个额定值是怎样出来的?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    那24V的安全电压 安全吗
    达到这个30mA是很简单的啊

    你的意思我明白, 在极端情况下24V也会达到30MA, 但毕竟是极端情况啊. 一般都是按照30. 因为总要设定一个电流值啊..
    2008-11-09 10:23:09

    回复 举报
    赞同0
  • lggufei
    lggufei 板凳
    30mA是心室纤维性颤动阈值,只要流经人体电流小于此值,人就不至于因发生心室纤维性颤动而致死;瞬动型RCD的额定动作电流值就是根据此数值取为30mA。

    这个正解。
    王厚余“低压电气装置的设计安装和检测”第1~2页。
    2008-11-08 17:01:08

    回复 举报
    赞同0