天津泳池电击致多人伤事故是啥原因,怎么避免

发布于:2011-08-04 22:23:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
天津泳池电击致多人伤事故是啥原因,怎么避免

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wboy8759
    wboy8759 沙发


    是附近的架空电线被风吹断,导线落入泳池范围。
    带电的导线断头接触地面时,该线路的接地保护未动作断电, 长时间产生较高的 跨步电压致使人体触电。
    敝人认为,从泳池方来说,防护办法:1、泳池范围内埋设接地网(接地电阻必须小于4欧姆);2、泳池范围内所有外露金属导体均做等电位联结并做良好接地;3、禁止泳池上空及附近存在架空电线通过。
    2011-08-05 10:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • x190925141
    x190925141 板凳
    漏保没必要是10mA的,30mA没有问题,如果动作电流是10mA,动作时间短于3S,漏保会很灵敏,容易误动作。