【困扰】高配,低配系统中的电容柜是如何接线?
【困扰】高配,低配系统中的电容柜是如何接线?
高手们,请教下,高配,低配系统中的电容柜是如何接线,如何工作的,是从哪里采得一个信号,然后与设定值进行比较后决定是否投入?我见过高压电容器,只有2个出线端的,那它是怎么并入到三相母线当中去的。望不吝赐教啊
发布于
2011-08-04 22:12:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
hitlzb
学习了
2011-08-08 17:28:08
来自 PC
评论
举报
zailushang73
呵呵,高压的没接触,低压的有点了解
低压电容采样电流与电压信号来自低压总柜,接至电容柜的功率因数控制器
电流信号是取自低压总柜的CT(即一CT直接穿过低压母排,一般取A相)
电压信号取自低压母排上(一般取BC相)
主接线设备一般为
刀熔开关(或负荷开关或断路器)
分路熔断器(或微断)
分路交流接触器(电容专用)
分路热继电器
分路电容