土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【困扰】高配,低配系统中的电容柜是如何接线?
高手们,请教下,高配,低配系统中的电容柜是如何接线,如何工作的,是从哪里采得一个信号,然后与设定值进行比较后决定是否投入?我见过高压电容器,只有2个出线端的,那它是怎么并入到三相母线当中去的。望不吝赐教啊

全部回答(12 )

  • hitlzb

    学习了
    2011-08-08 17:28:08 来自 PC 评论 举报
  • zailushang73
    呵呵,高压的没接触,低压的有点了解
    低压电容采样电流与电压信号来自低压总柜,接至电容柜的功率因数控制器
    电流信号是取自低压总柜的CT(即一CT直接穿过低压母排,一般取A相)
    电压信号取自低压母排上(一般取BC相)
    主接线设备一般为
    刀熔开关(或负荷开关或断路器)
    分路熔断器(或微断)
    分路交流接触器(电容专用)
    分路热继电器
    分路电容
    2011-08-08 16:24:08 来自 PC 评论 举报