土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机联络柜引入电压母线的问题,请教各位了

发电机联络柜引入电压母线的问题,请教各位了

发布于:2011-08-04 21:13:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个发电项目,线路联络柜上有2个进线PT,VV接线的,用于合闸的同期检查。
想请教各位达人这台联络柜上的综保引入电压是引入发电机母线侧电压还是引入进线PT侧的线路电压,犯迷糊了,上个项目引入的是母线侧的PT,这次的项目又引入了进线PT侧电压,请教给位引入不同的地方有什么说法吗?谢谢了。
上图,左边一个是母线PT,然后联络柜的进线侧是进线PT,用于检同期的。

未命名2.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 春风细雨
    春风细雨 沙发
    说的很好,我在这学习了,现在的技术发展太快,我都跟不上形势了。
    2011-08-31 13:17:31

    回复 举报
    赞同0
  • fy17821349
    fy17821349 板凳

    太感激区管了,好多地方解决不了的问题都上你这解决了,我看图纸上是取的BC两相去的同期装置,但一般的发电的话都是B相接地的吧,这样是不是也等于的取的相电压啊。设计不知道设计的啥玩意儿,反正开关柜上的好多不对,至于同期装置的原理,咱们看不懂,不评论了。再次谢谢区管,按你的说法改图纸去了。
    2011-08-06 10:34:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多