土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教多联机室内机选型问题

请教多联机室内机选型问题

发布于:2011-08-04 19:36:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
多联机室内机选择

1、 根据冷量选择:

根据冷量选择:计算室内负荷à根据计算出的室内冷量选择室内机à根据选择的室内机冷量除去送回风口焓差(送回风温 差为10℃左右)核算风量;

可能出现的问题:所选室内机风量不足à导致冷量送不出来。

2、 根据风量选择:

根据风量选择:计算室内负荷à根据室内负荷除去送回风口焓差(送回风温差为10℃左右)得室内机所需风量à根据风量选择室内机;

可能出现得问题:风量比较大选择的室内机冷量肯定足够,但是室内机型号可能会选大一个型号,导致初投资增大;

3、 根据单位负荷估算选择:

根据多联机内机选型经验选择单位负荷à计算得出室内负荷à选择室内机;

这种情况可以避免上述两个方面得问题。由于选择单位负荷时已经考虑了比较大的负荷,所以风量肯定是能满足的;而且室内机机选择型号也不会太大。

这3种方法是我从别人帖子看到的,前两种都懂,第三种最好的办法就不明白怎么样,大侠们指导下

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 天天天空晴

    那个规范上说了啊,我没有找到呢? 我现在也需要计算冷负荷,个人还是想估算吧
    2011-08-13 18:11:13

    回复 举报
    赞同0
  • yueyuhudie
    yueyuhudie 板凳
    我当初也问过差不多的问题,规范上1m2选150W左右,然后根据房间面积估算室内机冷量。
    2011-08-10 10:15:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安阳幼师搬迁新建项目一期附属工程施工招标公告

安阳幼师搬迁新建项目一期附属工程施工招标公告所属行业:市政房地产建筑标讯类别:国内招标资源来源:其它所属地区:河南 1.招标条件本招标项目由 安阳市发展和改革委员会 以 “关于安阳幼儿师范学校搬迁新建项目一期工程可行性研究报告的批复”、安发改社会[2009]359号文件 批准建设,招标人为 安阳幼儿师范学校 ,建设资金来源为 学校自筹 。已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围

回帖成功

经验值 +10