土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 再谈一次泵变流量系统

再谈一次泵变流量系统

发布于:2011-08-04 16:39:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
05年论坛里面就此问题大家激烈发言
但是没有结论性的东西。
可能是实际工程做得少吧
6年过去了,大家应该对此系统有了更加深入的了解。
希望再对此系统进行讨论。
自己先说一点吧:
这两天算了算,发现仅仅在变频器和二通阀的投资回收期至少6年以上。
如果加上主机、自动系统初投资已经维护费用等等,估计的10年以上了。
这样的系统,市场接受不???

请指正!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • asdfg12398
    asdfg12398 沙发
    1.定流量的系统很容易出现远端冷不下来,或者用户减少,从而流量增大,水泵工作在低效区,常年效率<60%,功率偏大,耗电严重。变频能保证水泵工作在高效区,节能效果明显
    2.一次泵变频有流量限制,流量降低导致蒸发器传热减弱,水流量过小导致水温过低可能会结冰
    3.5年以上的回收期绝对不行,市场能接受的在3-5年,私人老板一般希望3年收回
    2011-08-12 16:51:12

    回复 举报
    赞同1
  • naningkai
    naningkai 板凳
    两个问题,咨询下:
    1)变频泵你们一般是用温差来控制还是用压力来控制呢?是用PID还是用线性来?
    2)系统的回水压力很低(水泵吸入口)只有0.2BAR,这个正常吗?
    2011-08-08 09:43:08

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 768 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三菱电机多联机型号命名方法

如题,向大家请教

回帖成功

经验值 +10