供电局不许施工单位将各户的PE与供电局安装的配电箱里的PEN联结,说什么好分清今后的责任事故,要施工单位自已想办法做接地保护,在TN-C-S糸统这样行吗?这里面有什么不妥的?如行,现在施工单位将PE做在什么地方最佳,如不行该怎么办,供电局是老在呀,请大家给指点指点
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
onecn
沙发
在直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处应设置总等电位接地端子板,每层楼宜设置楼层等电位接地端子板,电子信息系统设备机房应设置等电位接地端子板。各接地端子板应设置在便于安装和检查的位置,不得设置在潮湿或易受机械损伤的地方。等电位接地端子板的连接点应满足机械强度和电气连续性的要求
2006-08-18 17:12:18
赞同0
-
x56490
板凳
规范要求镀锌不小于8,普通12是‘加大规格防腐’。正确。一般都能达到,不用多想。