土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教一下10kV压变二次接线的问题

请教一下10kV压变二次接线的问题

发布于:2006-06-07 21:12:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10kV母线压变用四个(一次侧:四个接成星形,其中三个端部接ABC母线,剩下一个端部接地),据说这样连接是为防止谐振,不知道是不是这样,其二次侧该如何接线?
  • xgxs
    xgxs 沙发
    我自己来回答
    二次侧接法为:ABC三只压变的第一组二次绕组与接地的那只压变(即O相压变)的二次绕组的连接方式与其一次侧的接法相同,其中,中性点引出作为原三压变方式的二次零序电压;ABC三只压变的第二组二次绕组接成闭口三角形来增强抗谐振能力。
    2006-10-31 14:37:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请分析一下这个实际问题

主回路如图。因616电容故障引起跳闸,动作情况及定值如下:616,动作时间10:09:49:893 速断保护动作,动作值86.75A 定值(75/5 13.2A)611,动作时间10:09:49:533 速断保护动作,动作值46.63A 定值(600/5 10.2A)621,动作时间10:09:49:731 速断保护动作,动作值11.78A 定值(600/5 10.5A)

回帖成功

经验值 +10