土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请分析一下这个实际问题

请分析一下这个实际问题

发布于:2006-06-07 19:39:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
主回路如图。
因616电容故障引起跳闸,动作情况及定值如下:
616,动作时间10:09:49:893 速断保护动作,动作值86.75A 定值(75/5 13.2A)
611,动作时间10:09:49:533 速断保护动作,动作值46.63A 定值(600/5 10.2A)
621,动作时间10:09:49:731 速断保护动作,动作值11.78A 定值(600/5 10.5A)


1149680355520.jpg

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • g3086309
    g3086309 沙发
    可分析611与616之间存在4200A不明电流 (因为611速断值只有1320A,所以4200A
    不可能是负荷电流)顾611肯定计量有问题, 按这种思路分析621故障跳闸就可以理解了 因为当电容故障时系统电压会降低,当电压恢复使621过流 错误计量621跳闸就可以理解了
    2006-06-25 12:45:25

    回复 举报
    赞同0
  • g3086309
    g3086309 板凳
    611 621 保护装置存在计量错误
    2006-06-25 12:38:25

    回复 举报
    赞同0