阅读下一篇
高层建筑室内排水立管是否要设消能装置?我碰到这样一情况:一栋32F高层建筑,其室内排水立管未设计消能装置,也未要求要用消音螺旋管,我也问过了甲方工程部,其回答说按施工蓝图,没设计就不做,电话问了设计院,也是同样的回答,真是郁闷,还是头一次碰到这情况,因为我们通常的做法是要做消能装置,而且是每6-8层设一处消能装置,但是却找不到可靠的规范文字依据,大家一起来讨论一下:1、高层建筑是否有必要设计消能装置?如何设置?2、高层建筑如果设计消能装置,如何得到可靠的依据?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句根据你做的建筑防火分区来安装
每个分区独立
回复 举报
回复 举报