土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 學生求解答.有關噴淋系統

學生求解答.有關噴淋系統

发布于:2011-08-04 10:54:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
請問一下各位師兄..

噴淋系統在什麽位置需要設置 水流指示器,減壓孔板,信號閥這樣的一套裝置..是在幹管起端嗎?.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 心若冰清
    心若冰清 沙发
    一般来讲,喷淋系统每个报警阀所带的喷头数量不大于800个,如果超过这个数则要设置多套报警装置。每套报警装置都需要设置水流指示器、信号蝶阀等,需要减压的在前面加减压阀或者减压孔板。


    根据你做的建筑防火分区来安装

    每个分区独立
    2011-08-08 08:42:08

    回复 举报
    赞同0
  • jefff01
    jefff01 板凳
    水流指示器和信号阀设在喷淋干管起端,如果多个防火分区,应该在每个防火分区的喷淋干管上设置
    2011-08-07 15:40:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑室内排水立管是否要设消能装置?

我碰到这样一情况:一栋32F高层建筑,其室内排水立管未设计消能装置,也未要求要用消音螺旋管,我也问过了甲方工程部,其回答说按施工蓝图,没设计就不做,电话问了设计院,也是同样的回答,真是郁闷,还是头一次碰到这情况,因为我们通常的做法是要做消能装置,而且是每6-8层设一处消能装置,但是却找不到可靠的规范文字依据,大家一起来讨论一下:1、高层建筑是否有必要设计消能装置?如何设置?2、高层建筑如果设计消能装置,如何得到可靠的依据?

回帖成功

经验值 +10