高层建筑室内排水立管是否要设消能装置?

发布于:2011-08-03 21:44:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我碰到这样一情况:一栋32F高层建筑,其室内排水立管未设计消能装置,也未要求要用消音螺旋管,我也问过了甲方工程部,其回答说按施工蓝图,没设计就不做,电话问了设计院,也是同样的回答,真是郁闷,还是头一次碰到这情况,因为我们通常的做法是要做消能装置,而且是每6-8层设一处消能装置,但是却找不到可靠的规范文字依据,大家一起来讨论一下:
1、高层建筑是否有必要设计消能装置?如何设置?
2、高层建筑如果设计消能装置,如何得到可靠的依据?
3、就我这项目而言,如果不做,要是以后出了问题,责任该由谁来承担?
4、做为施工单位,如不增加消能装置,如何做才能不承担责任?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • tjhuan82
    tjhuan82 沙发
    不需要做!噪音大、影响装修。
    2017-09-12 11:17:12

    回复 举报
    赞同0
  • gdszjjy
    gdszjjy 板凳
    sunny521000 发表于 2015-9-30 15:29 支持不设置,不仅无规范及理论依据,仅在图集96s406中,而新版图集10s406却没有了这部分内容,想来是当年是 …是否做?建议咨询当地质检站,如果质检站没要求,就不要做,有要求就做。理由如下:1、做消能弯是传统做法,也许当时以为污水是自由落体运动,高度增加,速度越大,应该消能,现在理论研究证明,污水是沿管壁的膜流运动,高度超过6米就达到极限流速,做消能没有意义,但是质检站要求你做,你也没有任何规范文件证明质检站是错的,还是听政府的。2、如果质检站不表态,听从设计院,那你就按图施工,设计图纸有就做,没有就不做。3、如果我是设计院,我就做,除非质检站表态可以不做,没有必要自找麻烦,毕竟做了没风险,不做有可能验收通不过。
    2017-09-12 10:48:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向各位前辈请教一个关于给水管过路保护的问题

现在我们这个工程有一段给水管(PE管)埋深为700mm,一期设计这一部分给水管上部为绿化带。现在二期开工了给水管上部改为路面了,因此这段给水管需要做保护,业主要我们拿出方案。想请问一下各位前辈这段管子怎么做保护处理呀,有没有什么图集或规范上有做法?