土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,地下机械停车库电气设计

求助,地下机械停车库电气设计

发布于:2011-08-04 10:34:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,碰到一个地下机械停车库,3层的,在规范里,我只找到一条,要求负荷等级为1级,其他的好像没怎么说,有没有做过的高手讲讲
1,按一级配电,应该不用末端切换吧?如这个车库因建筑布局,是多个,分散的,供电采用变电所专线、树干式是否可行?如供电和邻近一级负荷放在一路线路上可以吧?
2,应急照明怎么做,在汽车库、修车库、停车场设计防火规范,9.0.4 除机械式立体汽车库外,汽车库内应设火灾应急照明和疏散指示标志。火灾应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,但其连续供电时间不应少于20min。
就是说机械式不用疏散照明,但是在图集 08J927-2机械式汽车库 中,相关技术要求里,写了“应具有良好的照明和应急照明”,那就是要做应急照明,这又怎么处理呢?
3,做照明的具体方式,如何安装的?不知道车库配电里面是否已经包含了车库内的一些照明,我只要处理车库范围外的区域,如走道等的照明就可以了?
4,火灾报警怎么做?如何安装?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lightling
    lightling 沙发

    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶,负荷等级至少二级

    2018-02-01 16:36:01

    回复 举报
    赞同0
  • 1630666
    1630666 板凳
    求此类的车位电气设计
    2016-05-12 20:58:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求区管解惑!!

1、接触器的线圈从失电到常开触点断开的时间为100ms之内(各种接触器不同,取个大概值)2、PC级ATS切换时间也在100ms之内那么重要的二级负荷(如工艺冷却塔,工艺循环水泵等)是否能双电源供电,末端切换。切换的时候泵停掉了然后再要需要一段时间,但在这段时间内就会造成炉子的烧坏或爆炸,就算做了远程启停的话那在中控室启动泵也是需要不短时间的。按这样的情况是否需要做UPS 供电。但是泵的电量很大,做UPS的话需要很大空间,有点不切实际。

回帖成功

经验值 +10