土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求区管解惑!!

求区管解惑!!

发布于:2011-08-04 09:16:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、接触器的线圈从失电到常开触点断开的时间为100ms之内(各种接触器不同,取个大概值)
2、PC级ATS切换时间也在100ms之内
那么重要的二级负荷(如工艺冷却塔,工艺循环水泵等)是否能双电源供电,末端切换。切换的时候泵停掉了然后再要需要一段时间,但在这段时间内就会造成炉子的烧坏或爆炸,就算做了远程启停的话那在中控室启动泵也是需要不短时间的。按这样的情况是否需要做UPS 供电。但是泵的电量很大,做UPS的话需要很大空间,有点不切实际。
请大侠们指点下,我的想法有什么问题,使劲拍。跟室里的人讨论很久了没有定论。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻高手关于变频接线的问题

各位高手们好!小弟最近见一台变频设备,380V的输入端是VV3*50+2*25电缆,接在160A开关上。变频设备输出端变成242V的电压接在一个630A开关上,再从630A开关上接3条VV3*120+70电缆到3个设备上。请问这样合理吗?

回帖成功

经验值 +10