求区管解惑!!

发布于:2011-08-04 09:16:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、接触器的线圈从失电到常开触点断开的时间为100ms之内(各种接触器不同,取个大概值)
2、PC级ATS切换时间也在100ms之内
那么重要的二级负荷(如工艺冷却塔,工艺循环水泵等)是否能双电源供电,末端切换。切换的时候泵停掉了然后再要需要一段时间,但在这段时间内就会造成炉子的烧坏或爆炸,就算做了远程启停的话那在中控室启动泵也是需要不短时间的。按这样的情况是否需要做UPS 供电。但是泵的电量很大,做UPS的话需要很大空间,有点不切实际。
请大侠们指点下,我的想法有什么问题,使劲拍。跟室里的人讨论很久了没有定论。