寻高手关于变频接线的问题

发布于:2011-08-04 08:38:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高手们好!小弟最近见一台变频设备,380V的输入端是VV3*50+2*25电缆,接在160A开关上。变频设备输出端变成242V的电压接在一个630A开关上,再从630A开关上接3条VV3*120+70电缆到3个设备上。请问这样合理吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lfl2457
    lfl2457 沙发
    那按正常的接线该怎样接呢?那个设备变频变压后是接在该设备上的一个数630A的开关上呀,设备厂家应当不会把设备搞错呀
    2011-08-06 07:33:06

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    经查变频器相关厂家推荐图纸,变频器1拖3也是可以的,不过不能这么接。
    2011-08-04 19:55:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一类高层住宅楼消防电梯配电问题

一类高层住宅楼的配电,采用双电源双回路供电布线到消防电梯的机房的配电箱自动切换后,放射式供电给消防电梯控制箱,正压送风机,电梯机房的照明、插座和电梯井道的照明、底坑插座。重点是也供电给正压送风机(也是消防负荷),这样的配电不知道有没有违反规范。根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.9.6条 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末级配电箱处切换。第13.9.10条 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。