一类高层住宅楼消防电梯配电问题一类高层住宅楼的配电,采用双电源双回路供电布线到消防电梯的机房的配电箱自动切换后,放射式供电给消防电梯控制箱,正压送风机,电梯机房的照明、插座和电梯井道的照明、底坑插座。重点是也供电给正压送风机(也是消防负荷),这样的配电不知道有没有违反规范。根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.9.6条 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末级配电箱处切换。第13.9.10条 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lfl2457
沙发
那按正常的接线该怎样接呢?那个设备变频变压后是接在该设备上的一个数630A的开关上呀,设备厂家应当不会把设备搞错呀
2011-08-06 07:33:06
赞同0
-
北方郎
板凳
经查变频器相关厂家推荐图纸,变频器1拖3也是可以的,不过不能这么接。