【讨论】空调水管镀锌的,居然全是焊接,甲方问我如何补救?!

发布于:2011-08-03 22:46:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
讨论:空调水管镀锌的,居然全是焊接,甲方问我如何补救?!

我是工程设计人员。是这样的,我设计是说镀锌的钢管,用丝扣。不锈钢管,用法兰或焊接。

可是,施工方把镀锌的全搞成焊接。 我首先郁闷的是,居然有施工方这么做。就技术上,破坏了镀锌层,容易生锈。
第二,甲方和监理不知道是不是天天不来工地?!??!? 第二个问题就不谈了。毕竟不是技术问题。

现在,甲方想问我,该如何在已经焊接好的镀锌钢管这一事实问题上,如何做补救措施

此时,我作为设计人员该怎么办,是跟他想补救的办法呢,还是直截了当的说,这个做法是做的,应该从新按规范施工。

此时,我遇到两个问题,一,假如,我跟他想补救的办法的话,感觉我就好像在默认了他们好像没错,好像是补救补救就能达到规范了。自己觉得自己会把自己往黑锅来拖。

二,假如直接说错的话,那帮施工的代笔,既不是惨了。焊接全要改丝扣,那她们损失也挺大

设计达人朋友,就这个问题,谈谈看法呢。

全部回复(107 )

只看楼主 我来说两句
  • szyyua
    szyyua 沙发
    《验收规范》4.1.3管径小于等于100mm的应螺纹连接
    大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接////////////
    2012-02-09 11:10:09

    回复 举报
    赞同0
  • nh000518
    nh000518 板凳
    2012-02-08 12:21:08

    回复 举报
    赞同0