洁净手术部洁污分离净化问题现在各医院新建的洁净手术部物流通道基本上都是洁污分离,洁净走廊走无菌器械,手术室器械使用完毕后通过后门的走廊送至污洗间,经过简单处理后通过污物电梯传至中心供应室,洁净走廊肯定是做十万级的净化,请问走污物器械的走廊和简单处理污物器械的污洗间用做三十万级的净化吗? 1、如果不做,手术室护士在用完器械后穿着手术室无菌衣将无菌器械通过污物走廊送至污洗间,在这个过程中污物走廊没净化,人员相当于直接从净化手术室走至无净化的区域,这样很不利于控制手术室的交叉感染。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句看了2楼提供的资料,认识到自己设计中犯的错误,感谢了。
回复 举报
还有一次回风+新风不到2000?意思就是计算出来的二次回风量大于总回风量??
这样你就只处理新风,二次回风回全部回风,再补充电加热,此种应该能达到设计要求。
回复 举报