土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于二次回风的讨论

关于二次回风的讨论

发布于:2011-08-03 11:42:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
对要求恒温恒湿的场所来说,二次回风能够节能。但是是不是所有恒温恒湿空调都能做到二次回风呢?我有一个医院的项目,三个Ⅲ级手术室共用一台恒温恒湿机组。送风量7000m3/h,新风量2400m3/h,经过画图,发现采用二次回风的话,新风+一次风量不到2000,不能进行二次回风设计。不知道同行们有没遇到这样的情况,还有什么情况下是不能进行二次回风设计的,大家讨论下。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 020he
    020he 沙发

    看了2楼提供的资料,认识到自己设计中犯的错误,感谢了。
    2011-08-08 22:02:08

    回复 举报
    赞同0
  • koclic
    koclic 板凳
    你错了,此种情况不是说不能进行设计,而是二次回风的再热量仍不能达到你要求的送风温差,需要补充电加热或者热盘管。
    还有一次回风+新风不到2000?意思就是计算出来的二次回风量大于总回风量??
    这样你就只处理新风,二次回风回全部回风,再补充电加热,此种应该能达到设计要求。
    2011-08-07 23:57:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 432 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净手术部洁污分离净化问题

现在各医院新建的洁净手术部物流通道基本上都是洁污分离,洁净走廊走无菌器械,手术室器械使用完毕后通过后门的走廊送至污洗间,经过简单处理后通过污物电梯传至中心供应室,洁净走廊肯定是做十万级的净化,请问走污物器械的走廊和简单处理污物器械的污洗间用做三十万级的净化吗? 1、如果不做,手术室护士在用完器械后穿着手术室无菌衣将无菌器械通过污物走廊送至污洗间,在这个过程中污物走廊没净化,人员相当于直接从净化手术室走至无净化的区域,这样很不利于控制手术室的交叉感染。