土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净手术部洁污分离净化问题

洁净手术部洁污分离净化问题

发布于:2011-08-03 11:19:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现在各医院新建的洁净手术部物流通道基本上都是洁污分离,洁净走廊走无菌器械,手术室器械使用完毕后通过后门的走廊送至污洗间,经过简单处理后通过污物电梯传至中心供应室,洁净走廊肯定是做十万级的净化,请问走污物器械的走廊和简单处理污物器械的污洗间用做三十万级的净化吗? 1、如果不做,手术室护士在用完器械后穿着手术室无菌衣将无菌器械通过污物走廊送至污洗间,在这个过程中污物走廊没净化,人员相当于直接从净化手术室走至无净化的区域,这样很不利于控制手术室的交叉感染。
2、如果只在污物走廊做净化,而处理器械的污洗间不做净化,又出现1项的问题。
请教各位专家,为了更好的预防交叉感染,污物走廊和污洗间是否必须做净化? 请大家共同讨论。
  • naiyou57
    naiyou57 沙发
    流程是的对,只是你想差了。
    第一、手术做完以后才需要器械消毒和废品打包,那时候东西已经不能算是洁净的了。
    第二、污物通道也是在手术做完以后护士才会整理器械,需要通过污物通道传递物品,所以污物通道做不做净化问题不大,就算做30万级就可以,一般可以用风机盘管实现。
    第三、在手术室区域内的清洗打包需要做净化十万级即可,实现简单的清洗消毒,消毒完的物品可以传递窗传回洁净区。
    2012-10-13 21:43:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不同净化级别能不能共用一套空调系统

请教大虾,不同净化级别的房间能不能共用一套净化空调系统,比如十万级和万级?

回帖成功

经验值 +10