土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 信息系统供电电源接地形式问题

信息系统供电电源接地形式问题

发布于:2006-06-07 08:53:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近作了一住宅,内有网络等系统,采用TN-C-S系统,但是审图提出规范GB50343-2004第5.4.1条第2款要求“电子信息系统设备由TN系统供电时,配电线路必须采用TN-S系统的接地形式“,要求改为TN-S系统,还是强规!本人认为TN-C-S系统在总箱后即为TN-S系统,满足规范要求,可审图说不对,要求全部为TN-S系统,这样做岂不是基本废除TN-C-S系统了?大家都是怎么做的呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • haioua3
    haioua3 沙发
    同意楼主的说法,我们这里也是的,审图和我们设计人的意见不统一,现在已经被审图提了两次了.
    再说,一般从配电房出来的线只有四根线啊,这样也是比较经济的,而且没有条文要求TN-C-S下不可以TN-S啊.
    2006-06-29 00:06:29

    回复 举报
    赞同0
  • lldmm
    lldmm 板凳
    采用TN-C-S系统.各地要求不一样吧。我的审图时没有提出。做的办公楼,网络系统。
    2006-06-07 09:04:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火卷帘供电问题

一高层,防火卷帘较多,但分布比较集中,故采用树干式配电方式将多个防火卷帘串联供电(正常、备用电源2根主电缆截面不改变),但审图提出防火卷帘为重要负荷,规范GB50052-95第6.0.5条要求“部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电”,如此说来,都要单独从配电室出线?如果防火卷帘非常多,岂不是一大堆电缆?大家都是怎么处理的?

回帖成功

经验值 +10