防火卷帘供电问题

发布于:2006-06-07 08:46:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一高层,防火卷帘较多,但分布比较集中,故采用树干式配电方式将多个防火卷帘串联供电(正常、备用电源2根主电缆截面不改变),但审图提出防火卷帘为重要负荷,规范GB50052-95第6.0.5条要求“部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电”,如此说来,都要单独从配电室出线?如果防火卷帘非常多,岂不是一大堆电缆?大家都是怎么处理的?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • eyu1023
    eyu1023 沙发
    按规范来
    2006-06-07 21:55:07

    回复 举报
    赞同0
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳
    我设计用每层应急电源带卷帘门没什么问题啊?审图公司看法看来有出入