我去年做的一个中学教学楼扩建工程,规模很小,只是在原有教学楼边上扩建出一截。6层,每层就两个教室,也有可能学校用来当办公室,不一定

做的时候总进线处用了一个SPD。现在施工结束,气象局插了一杠子,要求每一层的配电箱都必须装浪涌保护器,否则不给验收通过。感觉是拿鸡毛当令箭了。

我就想问问大家,这个SPD的选用与否按什么标准,什么地方用什么地方可以不用呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发
    都加SPD吧,人家气象局也不容易,熬了这么多年。
    2006-06-07 18:10:07

    回复 举报
    赞同0
  • lldmm
    lldmm 板凳
    依据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》计算一下,看看要不要都加。基本上都要加,别的也不敢多说。