土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教:蒸发器饱和温度和制冷剂温度有何关系?

请教:蒸发器饱和温度和制冷剂温度有何关系?

发布于:2011-08-02 23:33:02 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
约克的制冷剂温度比蒸发饱和温度高:7.5/7
开利的制冷剂温度比蒸发饱和温度稍低或者一样:7.1/7.2
是不是和节流阀开度或加氟量有关系?

[ 本帖最后由 tuzhu015 于 2011-8-10 21:10 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    不会吧
    2011-08-16 00:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    还有这一说法
    2011-08-16 00:06:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助!大金5p通讯机房专用机故障

大金5p通讯机房专用机,开机时试运转报u1,调线后正常开机,但压缩机每次运行不到5分钟就停了,刚开始运行时低压大概在3---4bar,高压13---15bar,但运行2--3分钟后,低压就开始升高到6--7bar,高压降到10---12bar,接着压缩机就停机了,压缩机运行时电流为6.5A左右,请高手指点是什么问题导致的?是不是压机坏了?谢谢![ 本帖最后由 jidukewang 于 2011-8-2 23:29 编辑