大金5p通讯机房专用机,开机时试运转报u1,调线后正常开机,但压缩机每次运行不到5分钟就停了,刚开始运行时低压大概在3---4bar,高压13---15bar,但运行2--3分钟后,低压就开始升高到6--7bar,高压降到10---12bar,接着压缩机就停机了,压缩机运行时电流为6.5A左右,请高手指点是什么问题导致的?是不是压机坏了?谢谢!
[