土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如果空气处理机组风量选得比计算值小有什么后果?

如果空气处理机组风量选得比计算值小有什么后果?

发布于:2011-08-02 17:38:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个高12m大空间,主机容量1820KW,末端是20-40台风柜,末端风量如果按公式“风量=0.83*制冷量/送回风温差”来算,算得风量320000m³/h,按6m层高换气次数5次算,得200000m³/h,假如我为了节能,冷量都一样的情况下,选风量200000m³/h,会有什么后果?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • john3218
    john3218 沙发
    问过厂家了,选他标准回风工况的,回风温度28°C,出风温度是11.5°C,选这个工况的话,处理的是温度要求不严格的场合,水温依然是7/12°C。简而言之:每个风柜是厂家标准的,但是算出来的总风量大于选用若干台满足制冷量的标准风柜后的实际风量和,这种情况还有无必要调整为选风量小,制冷量小些的,多选50%的数量?

    [ 本帖最后由 john3218 于 2011-8-3 13:50 编辑 ]
    2011-08-03 13:35:03

    回复 举报
    赞同0
  • zhongwenxunshen
    呵呵,沙发很犀利,如果没有结露,算是大温差的话倒是可以啊,还得看一下是不是影响舒适性
    2011-08-03 11:10:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

花卉展览温室空调设计

某一花卉展览温室,有热带植物,地点上海,面积2000m2,高度9米左右,大家对这种项目一般选用什么空调系统?各抒己见吧,这种项目比较少 而且周围玻璃、屋顶玻璃比较多 且室内植物的生长环境也要求比较苛刻

回帖成功

经验值 +10