本人做一个仓库,用的150W金卤灯光源,最多的一个回路带了10个灯,可是现在启动的时候只有5、6个灯亮,不能全部亮,是什么原因。导线选的是2.5的,回路空开10A的。我想到的原因:1:2.5的导线小了;2:灯具补偿不合格;有哪位大侠给指条明路。谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
qian68747
沙发
可以实现啊,首先启动信号先启动变频器,变频器输出分2路到接触器,再由2条接触器回路实现一备一用的功能啊。