【求助】同一个回路的灯不能全部启动起来,怎么回事?
本人做一个仓库,用的150W金卤灯光源,最多的一个回路带了10个灯,可是现在启动的时候只有5、6个灯亮,不能全部亮,是什么原因。导线选的是2.5的,回路空开10A的。我想到的原因:1:2.5的导线小了;2:灯具补偿不合格;
有哪位大侠给指条明路。谢谢
发布于
2011-08-02 11:54:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(107 )
大头小脚
学习了,感谢各位
2018-01-07 11:53:07
来自 PC
评论
举报
cheng-snksh
导线截面积偏小,最小先用4平方线;测试最末一个灯的电压看是否电压正常,如电压正常可能是个别灯具坏了。