0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
消防系统中水箱高度不满足要求时,应设增压的情况高层民用建筑顶层消火栓静压不够0.07mpa时候,按规范要求应设置增压设施是正确的,但是增压泵扬程如何计算呢?注意规范提到“消火栓静压”,所以计算时候可不考虑管网的损失,只计算消防栓10米充实水柱所产生的压力再加上水箱最底水位与最不利栓口的高差再加上2米(栓口的损失)即可。它的计算与喷淋有所不同,喷头规范规定是最小工作压力5米(要注意工作压力,而不是静水压力),当然要考虑管网水头损失,前10mim损失不是很大,大概1~2米,还有报警阀、水流指示器损失各为2米,计算下来水箱最底水位与最不利喷头的高差至少为10米,否则要设置增压设施!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
按这样计算的话,每平方米有0.355-0.565元了,是不是有点高呀?比画室内的要有赚头的多了。那我们白送总图是不是有点买椟还珠的感觉呢?
回复 举报