土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防系统中水箱高度不满足要求时,应设增压的情况

消防系统中水箱高度不满足要求时,应设增压的情况

发布于:2006-06-06 13:32:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高层民用建筑顶层消火栓静压不够0.07mpa时候,按规范要求应设置增压设施是正确的,但是增压泵扬程如何计算呢?注意规范提到“消火栓静压”,所以计算时候可不考虑管网的损失,只计算消防栓10米充实水柱所产生的压力再加上水箱最底水位与最不利栓口的高差再加上2米(栓口的损失)即可。它的计算与喷淋有所不同,喷头规范规定是最小工作压力5米(要注意工作压力,而不是静水压力),当然要考虑管网水头损失,前10mim损失不是很大,大概1~2米,还有报警阀、水流指示器损失各为2米,计算下来水箱最底水位与最不利喷头的高差至少为10米,否则要设置增压设施!!

希望大家一起来谈谈自己的见解!!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lantian1227
    lantian1227 沙发

    为什么喷淋系统的水箱高度就不是水箱至最不利点喷头的静压5米就可以了呢,为什么消火栓可以是静压7米??????????
    2009-03-04 09:32:04

    回复 举报
    赞同0
  • 宏城陆湧
    宏城陆湧 板凳
    2006-06-24 12:35:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

学校实验楼室内消防水量如何定?

本人最近一设计,项目为学校实验楼(物、化、生、美、音、计算机教室),楼5层,体积10500立方米,那么,消防给水是按科研、试验楼的15l/s,还是按教学楼类的10l/s?紧急!谢谢!

回帖成功

经验值 +10