分享gssap几条资料和PKPM的不同原因GSSAP与SATWE计算刚重比不同的原因1、 刚重比计算中的Gi、Gj是楼层重力荷载设计值,即1.2恒+1.4活,GSSAP按此计算,SATWE是恒+活,没有乘分项系数,就这一条会导致刚重比相差30%2、裙房层数两软件必须设置相同,带大底盘裙房的高层,应计算塔楼的刚重比,若加上裙房,刚重比偏小3、注意两软件参数设置一致,比如中梁刚度放大系数,对高或宽大于800的梁,GSSAP也要设置相同放大系数,这样两软件的侧刚接近,刚重比才可对比。其他参数:刚性楼板、连梁刚度折减、单元剖分、梁柱刚域等也有影响。