毕业设计中有很多附属设备需要一一设计选型,资料欠缺,请问冷却塔是怎么计算选型的呢?
另外,我一直很想了解一下在实际工程中是怎样进行空调设计的,呆在学校对实际工程比较茫然,有愿意帮助的大虾请加我,QQ:77983061
非常感谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wsw0617
    wsw0617 沙发
    1、冷却塔台数与制冷主机的数量一一对应,可以不考虑备用;
    2、冷却塔的水流量 = 冷却水系统水量×1.2;
    举例:假设空调系统冷却水量为160m3/h,那么冷却塔的冷却水量=160 ×1.2=192 m3/h,根据就近原则,选择冷却塔参数表中冷却水量为200m3/h 的冷却塔。


    2007-03-11 13:35:11

    回复 举报
    赞同0
  • huofei-email
    huofei-email 板凳



    你好电哦!!!!!
    2006-06-06 12:38:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

闲聊茶吧

返回版块

114.54 万条内容 · 189 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

透视NBA的潜规则

随着NBA季后赛的争夺日趋白热化,各支球队的拥趸们在裁判的问题上也争得面红耳赤,其实大家静下心来思考一番,就会发现潜规则的影响无处不在。在美国人的理念中,各项体育比赛均被视为一种游戏,一种娱乐的方式而已,当然游戏也是有其规则的。做为全球最成熟、最规范的体育联盟之一,NBA除了遵循篮球运动的基本规则外,也存在一些被联赛各方(包括球队老板、教练、球员、联盟管理者、裁判以及球迷)默许但又不成文的行规,这就是我们常说的潜规则,它是NBA长期发展的产物,其宗旨在于追求联盟整体商业利益最大化的同时,使得联赛在一个相对公平的环境中可持续发展。本人做为球迷还谈不上资深,但通过几个赛季的观察还是摸到点潜规则的蛛丝马迹,下面是我个人的分析,仅供大家参考。