哪位高手以前遇到过这样的问题,PKPM输出的柱子从底到屋面的花架均为8C16,不论受力大小,截面大小。
是我的参数设置问题,还是我的水平问题,还是PKPM版本问题?
真不解?
请大家看下图,一个是顶层花架的柱子配筋,一个是放大后的两个柱子配筋。
望高手不吝赐教!!!!!
在下等着!
刚试试了只组一层花架层,结构出来的还是一样,真搞不懂是那出了毛病!!!!
有没有还用着PKPM2005版的,有个说说05版是啥情况吗?
根据混凝土设计规范GB50010-2002第11.4.12规定,柱全部纵向受力钢筋的最小配筋百分比为0.6%
框架的截面为350*350,按照构造配筋面积应为350*350*0.006=735,选4B16为804,完全符合,为体现强柱弱梁,可以再加2B12就可以了,也没必要弄个8C16,真怪。
花架柱的截面为240*240,按照构造配筋面积应为240*240*0.006=345.6,选4B12为452,就是再安全,4B14完全可以了,咋会弄个8B16?真是不解???
如果说是按受力计算配的,一个花架,需要这多????
[
本帖最后由 zxfw_08 于 2011-7-30 10:19 编辑 ]
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句软件是死的,无论什么情况软件都是按固定模式进行配筋;人是活的,要根据工程实际情况来对软件生成的图纸进行调整,这样才能做出比较完美的设计!