地下室顶板走消防车问题,第一次做请教各位前辈小弟我刚做的工程,8.4m柱网,顶板覆土只有300,考虑走消防车。开始是建十字梁的,梁很大,配筋也超大,底下净高快不够了,觉得不妥。后改用大板,即8.4x8.4的板跨,板厚取400,活荷取20,算梁时折减系数0.8。这样底下净高够用。但我从来没做过这么大跨的板,不知和普通3m的板跨有什么不同的需要注意地方。板的支座情况是有些边是300,400厚的外墙,有些是400x900的框架梁。板计算绕度满足,配筋率也不大,请有经验的前辈帮我提提建议,谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句在上海,考虑到毛细作用,可能水位还是会上升到地下室底板以上,从安全的角度看还是要算一下。