小弟我刚做的工程,8.4m柱网,顶板覆土只有300,考虑走消防车。开始是建十字梁的,梁很大,配筋也超大,底下净高快不够了,觉得不妥。后改用大板,即8.4x8.4的板跨,板厚取400,活荷取20,算梁时折减系数0.8。这样底下净高够用。但我从来没做过这么大跨的板,不知和普通3m的板跨有什么不同的需要注意地方。板的支座情况是有些边是300,400厚的外墙,有些是400x900的框架梁。板计算绕度满足,配筋率也不大,请有经验的前辈帮我提提建议,谢谢!
哦,还有外墙基础是做的条基,我一直考虑墙下要不要做暗梁,有什么好处呢?谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yn283881960
    yn283881960 沙发
    用井字梁是不是要好些哦?
    2011-08-03 20:38:03

    回复 举报
    赞同0
  • 河马_笑西风
    8.4很大吗?为什么用400厚板?还是用交叉梁吧,250板厚,仔细看看参数,应该能调过的
    2011-07-29 19:22:29