土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室顶板走消防车问题,第一次做请教各位前辈

地下室顶板走消防车问题,第一次做请教各位前辈

发布于:2011-07-27 22:51:27 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
小弟我刚做的工程,8.4m柱网,顶板覆土只有300,考虑走消防车。开始是建十字梁的,梁很大,配筋也超大,底下净高快不够了,觉得不妥。后改用大板,即8.4x8.4的板跨,板厚取400,活荷取20,算梁时折减系数0.8。这样底下净高够用。但我从来没做过这么大跨的板,不知和普通3m的板跨有什么不同的需要注意地方。板的支座情况是有些边是300,400厚的外墙,有些是400x900的框架梁。板计算绕度满足,配筋率也不大,请有经验的前辈帮我提提建议,谢谢!
哦,还有外墙基础是做的条基,我一直考虑墙下要不要做暗梁,有什么好处呢?谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yn283881960
    yn283881960 沙发
    用井字梁是不是要好些哦?
    2011-08-03 20:38:03

    回复 举报
    赞同0
  • 河马_笑西风
    8.4很大吗?为什么用400厚板?还是用交叉梁吧,250板厚,仔细看看参数,应该能调过的
    2011-07-29 19:22:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论地下室嵌固端选取的问题

这个地下室我也不知道算不算地下室,三边有土,一边的土是人工堆积起来的。觉得如果这样地下室的顶板就不能作为嵌固端了可是不做嵌固端由于上部结构全部是高层如果按照多塔来算的话着些房子抗震审查就全部超限了不知道大家有什么好办法处理不?还是直接就可以选取地下室第二层做嵌固端?

回帖成功

经验值 +10