这个地下室我也不知道算不算地下室,三边有土,一边的土是人工堆积起来的。
觉得如果这样地下室的顶板就不能作为嵌固端了
可是不做嵌固端
由于上部结构全部是高层
如果按照多塔来算的话着些房子抗震审查就全部超限了
不知道大家有什么好办法处理不?
还是直接就可以选取地下室第二层做嵌固端?

1111.png

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 柳风
    柳风 沙发
    本帖最后由 terrychf 于 2014-3-11 20:54 编辑

    什么叫地下室,我们讨论地下室嵌固问题的时候,必然是都埋在地下的。楼主的问题我觉得可以控制一定堆土的范围,保证侧限,嵌固端取在二层地下室的顶板。从地下室一层开始,上面均设缝断开。
    2014-03-11 20:52:11

    回复 举报
    赞同0
  • danshouzhitian
    gwy911 发表于 2014-2-19 09:28 满足地下室顶为嵌固端要求有3个:1.四边有土;2四周为混凝土墙;3地下室刚度是一层刚度的2倍同意7楼的观点。可以作为嵌固端的条件是1.周围有土约束(客观条件,即使是回填土也可以满足)可以提供条件满足该部位的水平位移为0且转角为0;2.结构刚度验算能够满足要求;嵌固端不是计算出来的,而是根据客观条件确定的,即满足第1个条件的情况下验算第2个条件才有意义。