土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 为何轴瓦温度老受干扰?

为何轴瓦温度老受干扰?

发布于:2006-06-03 22:58:03 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂是一个运行了30多年的老厂,去年更换了水轮机,运行一段时间后,上导有三个温度点温度突然降为零,当时查不出问题,将温度模块更换后温度显示正常,过不久,又反复了,后来发现是受干扰,就在这三点的温度端子上焊了二极管和电容,温度显示也正常了,运行了大概有几个月,但这次水导轴承漏油处理后开机时,这三点温度又在显示出受干扰的症状,温度在上下摆动,请问各位,这是什么原因?
另外装在这三根温度线上方的上导摆度值也出现大幅度的波动,摆度探头也换了,仪器也校了,问题一点也不见好转。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tjw201
    tjw201 沙发
    电阻端一定要接地,测量是否有交流成分
    2006-11-04 16:16:04

    回复 举报
    赞同0
  • cxc3233917
    cxc3233917 板凳

    换水轮机应该没有影响的,我们这里就是线在油里面受了影响后来该线就好了,不过环流要检查。
    2006-06-28 19:41:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 241 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35KV开关的选择

斑竹您好我厂新建一35KV高压室,线路的最大运行电流1100A,电流互感器是1200/5,采用ABB公司生产的VD4开关,设计院选的开关的额定电流是2000A,开断电流是31.5KA,我认为可以选用额定电流是1600A,开断电流是31.5KA的开关,设计院不同意,认为短路时直流分量会达到30%,1200*1.3=1560A,选1600A的开关不可靠,您觉得呢?请给选个即可靠又经济的方案谢谢

回帖成功

经验值 +10