斑竹您好

我厂新建一35KV高压室,线路的最大运行电流1100A,电流互感器是1200/5,采用ABB公司生产的VD4开关,设计院选的开关的额定电流是2000A,开断电流是31.5KA,我认为可以选用额定电流是1600A,开断电流是31.5KA的开关,设计院不同意,认为短路时直流分量会达到30%,1200*1.3=1560A,选1600A的开关不可靠,您觉得呢?

请给选个即可靠又经济的方案

谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • whrdctwm
    whrdctwm 沙发
    热稳定及动稳定效验都一样,就是额定电流不一样啊
    2006-06-03 23:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan
    选择断路器有标准可依的,你查查,记得大鼻山发过一个选择断路器的帖子,有6个标准,主要是热稳定及动稳定效验。
    2006-06-03 22:43:03

    回复 举报
    赞同0