土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【求助】开利螺杆机水温降不下来

【求助】开利螺杆机水温降不下来

发布于:2011-07-28 20:51:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
小弟修一开利螺杆机,A回路饱和排气1130,饱和排气温度48,饱和吸气324,饱和吸气温度10.6,排气温度65.1,过热度17.4,膨胀阀开度39%,负载70%,B回路饱和排气1068,饱和排气温,45.4,饱和吸气310,饱和吸气温度10.0,排气温,70.8,过热度25.4,膨胀阀开20%,负载100%。冷却水进水38.4,出水43.冷冻水进水25.4,出水21.6.求大师指点一下,冷冻水为什么降不下来?B回路排气过热度25.4的原因为什么膨胀阀开度小?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • ouguohua138
    ouguohua138 沙发
    首先要保证冷却水进制冷机组的水温不高于32度,先检查冷却系统再说
    2012-06-20 22:51:20

    回复 举报
    赞同0
  • bj2008lai
    bj2008lai 板凳
    学习,学习了!
    2012-06-11 20:26:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 134 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖试验问题

地暖施工完毕应进行水压试验还是气压试验,哪种方式比较好,如果进行了气压试验在回填完毕后,非采暖季节是非应将地暖管道灌水养护。另外地暖采用的边角保温,具体的规格及材料选用是什么,现在用的都是苯板条,不知道和发泡膜有什么区别,请教高手?

回帖成功

经验值 +10