【求助】开利螺杆机水温降不下来

发布于:2011-07-28 20:51:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
小弟修一开利螺杆机,A回路饱和排气1130,饱和排气温度48,饱和吸气324,饱和吸气温度10.6,排气温度65.1,过热度17.4,膨胀阀开度39%,负载70%,B回路饱和排气1068,饱和排气温,45.4,饱和吸气310,饱和吸气温度10.0,排气温,70.8,过热度25.4,膨胀阀开20%,负载100%。冷却水进水38.4,出水43.冷冻水进水25.4,出水21.6.求大师指点一下,冷冻水为什么降不下来?B回路排气过热度25.4的原因为什么膨胀阀开度小?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • ouguohua138
    ouguohua138 沙发
    首先要保证冷却水进制冷机组的水温不高于32度,先检查冷却系统再说