土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地上单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?

地上单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?

发布于:2011-07-28 13:54:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地上单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?
10.5.3 商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符合下列要求:
1 燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型);
2 用气设备应有熄火保护装置;
3 用气房间应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制;
4 宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器;
5 应设置独立的机械送排风系统;通风量应满足下列要求:
1)正常工作时,换气次数不应小于6次/h;事故通风时,换气次数不应小于12次/h;不工作时换气次数不应小于3次/h;
2)当燃烧所需的空气由室内吸取时,应满足燃烧所需的空气量;
3)应满足排除房间热力设备散失的多余热量所需的空气量。

规范上写的都是地下的,那么地上的单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    吸风口的设置 1、吸风口应设在可燃气体放散量可能最大或聚集最多的地方,对事故排风 的死角处,应采取导流措施。 2、位于房间上部的吸风口,用于排除比空气轻的可燃气体时,其上缘距顶 棚或屋顶平面的距离不大于0.4m。 3、位于房间下部区域的吸风口,其下缘距地板间距不大于0.3m。 6.2 排风口的设置 1、排风口不应布置在人员经常停留或经常通行的地点。 2、排风口与机械送风系统进风口的水平距离不应小于 20m,当水平距离不 足20m 时,排风口必须高于进风口6m 以上。 3、当排气中含有可燃气体时,事故通风系统排风口距可能火花溅落地点应 大于20m。 4、排风口不得朝向室外空气动力阴影区(回旋气流负压区)和正压区。
    2019-05-29 14:54:29

    回复 举报
    赞同0
  • qinweichun
    qinweichun 板凳
    燃油的换气次数6次,燃气12次,不论在地上地下
    2016-01-02 19:12:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶加压风机设置软接吗?

我看到防排烟的图集上有软接,但以前我听其他设计院的总工说可以不设软接,因为以往情况显示软接很容易因为种种原因(腐蚀、金属疲劳等)波纹处开裂,又因为加压风机很是不常使用,所以可以不设软接。又听说上海某设计资料(什么资料就不知道)说加压送风机可以不设软接。我想问大家你们设计时设不设软接,如果设,如何考虑软接的开裂问题(比如图纸上特意的提出软接的质量或材质要求)?[ 本帖最后由 zfzfww 于 2011-7-28 11:32 编辑

回帖成功

经验值 +10