发布于:2011-07-28 11:28:28
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
我看到防排烟的图集上有软接,但以前我听其他设计院的总工说可以不设软接,因为以往情况显示软接很容易因为种种原因(腐蚀、金属疲劳等)波纹处开裂,又因为加压风机很是不常使用,所以可以不设软接。
又听说上海某设计资料(什么资料就不知道)说加压送风机可以不设软接。
我想问大家你们设计时设不设软接,如果设,如何考虑软接的开裂问题(比如图纸上特意的提出软接的质量或材质要求)?
[
本帖最后由 zfzfww 于 2011-7-28 11:32 编辑 ]
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报