我看到防排烟的图集上有软接,但以前我听其他设计院的总工说可以不设软接,因为以往情况显示软接很容易因为种种原因(腐蚀、金属疲劳等)波纹处开裂,又因为加压风机很是不常使用,所以可以不设软接。
又听说上海某设计资料(什么资料就不知道)说加压送风机可以不设软接。
我想问大家你们设计时设不设软接,如果设,如何考虑软接的开裂问题(比如图纸上特意的提出软接的质量或材质要求)?
[
本帖最后由 zfzfww 于 2011-7-28 11:32 编辑 ]
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
mingtian0363
沙发
你们总工也不去考虑震动问题啊
2011-07-28 22:17:28
赞同0
-
无果
板凳
就算考虑震动,我也觉得这个图集有问题,加压风机出口是连接井道,做软接还有道理,进口是室外,做软接就没有意义了
2011-07-28 16:57:28
赞同0