土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 屋顶加压风机设置软接吗?

屋顶加压风机设置软接吗?

发布于:2011-07-28 11:28:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我看到防排烟的图集上有软接,但以前我听其他设计院的总工说可以不设软接,因为以往情况显示软接很容易因为种种原因(腐蚀、金属疲劳等)波纹处开裂,又因为加压风机很是不常使用,所以可以不设软接。
又听说上海某设计资料(什么资料就不知道)说加压送风机可以不设软接。
我想问大家你们设计时设不设软接,如果设,如何考虑软接的开裂问题(比如图纸上特意的提出软接的质量或材质要求)?

[ 本帖最后由 zfzfww 于 2011-7-28 11:32 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mingtian0363
    mingtian0363 沙发
    你们总工也不去考虑震动问题啊
    2011-07-28 22:17:28

    回复 举报
    赞同0
  • 无果
    无果 板凳
    就算考虑震动,我也觉得这个图集有问题,加压风机出口是连接井道,做软接还有道理,进口是室外,做软接就没有意义了
    2011-07-28 16:57:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉房烟道内壁,采用什么保温材料

现在有一个锅炉房烟道,锅炉出烟大概在150到160度左右,关键烟道里还有一根结构的柱子,请问高手是不是需要在烟道内壁做一个保温?采用什么材料?多厚?谢谢

回帖成功

经验值 +10