SIS系统几种配置方式有以下几种,具体如下所示:
1、a型 控制系统和联锁系统全部由DCS控制站完成。过程控制信息由通信网络传给操作站显示报警,操作员的操作指令由操作站通过通信网络传给控制站执行。即控制、联锁一体化形式。
2、b型 控制系统信号由一组控制站完成,报警联锁信号由另一组控制站完成。两站信息由通信网络送到操作站,操作员指令由操作站经通信网络送达各个控制站执行,即控制、联锁站站分开型。
3、c型 控制信号由DCS独立执行。联锁信号由PLC独立执行,PLC由独立的编程器进行软件编写,重要的信息松操作台显示或由操作台发出硬开关动作指令。PLC联锁报警的非重要信号由通信接口送到通信网络并传到操作站进行显示,部分非重要指令由操作站发出,送PLC执行,即DCS+PLC型。
4、d型 控制报警信号由DCS系统执行,重要的联锁信号由继电器系统完成。由开关机组成的操作台进行显示和操作,即DCS+PLY型。
5、e型 控制信号由DCS独立完成,联锁报警信号由三重化冗余的紧急联锁控制器ESD完成。软件编程器独立设置,重要动作及操作指令由独立操作台显示和发出,非重要信号和指令由通信接口经通信网络送操作站显示和发出,即DCS+ESD型。
总之,SIS原则上应单独设置,独立于DCS和其他系统,并与DCS进行通信;SIS应具有完善的诊断测试功能,其中包括硬件(CPU、I/O通信电源等)和软件(操作系统、用户编程逻辑等),SIS应采用经TuV安全认证的PLC系统;SIS关联的检测元件、执行机构原则上单独设置;SIS中间环节应保持最少;SIS应采用冗余或容错结构,如CPU、通信、电源等单元;SIS应设计成骨折安全型,I/O模件应带电磁隔离或光电隔离,通道之间应相互隔离,可带电插拔;来自现场的3取2信号应分别接到3个不同的输入卡,当模拟量输入信号同时用于SIS、DCS时,应先接到SIS的AI卡,采用SIS系统对变送器进行供电。本文由 仪表招聘网分享: http://www.yibiaojob.com