消防泵的泄压问题

发布于:2003-05-01 16:39:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在消防工程中,及时的供水,是保证火灾被扑灭的重要因素 ,选择水泵就成为使火灾损失降到最小的关键, 如何选择水泵使它有效的为消防服务, 并达到经济、实惠,不浪费水资源的目的。
一般的喷淋系统,在最不利点的消防用水量按最大用水量算为16l/s.因此消防用水量的流量不宜大于20l/s ;如果流量大于20l/s 时选泵就要注意泄压问题了。泄压是用电磁阀控制的,电磁阀要用压力控制才能保证消防时不会因压力无法及时的泄去,导致消防管道的连接被破坏使水不能达到消防需要。
另外水泵的启动要采用软启动,不要直接使其达到额定的转速和流量。以便电磁阀可以及时的把阀门打开泄去超出的压力。更好的达到安全送水及时消灭火灾的目的。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • nian兄
    nian兄 沙发
    泄压阀防止水泵小流量运行时管网或组件被破坏。
    设置泄水压力比系统工作压力大0.25MPA,且应大于一个喷头或一支水枪的流量对应的水泵扬程,口径最好比水泵出水管小一号。
    设计手册上这样说,但是我觉得应具体对待
    小流量运行时电机无效功比较多会不会造成电机发热烧毁
    想请教万开兄
    能不能将水泵小流量、合适流量和超大流量时电机运行状况和问题给我们指点一下。

    2003-05-05 16:38:05

    回复 举报
    赞同0
  • xzhzj
    xzhzj 板凳
    请问泄压的压力是否应高于系统工作压力?如果系统直接与市政管网连接,如何判断系统的工作压力。另外泄压值的设定与水泵的选型是否有直接的关系(流量和扬程的关系)。
    2003-05-05 12:09:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谈谈高层建筑防火规范自喷设计场所与现实工程的不相符

本人现在设计的一个商住楼,上面是11层的住宅,下面两层是用混凝土砌块分隔的铺面,每间铺面面积根据柱距的不同而不同,一层小的有60多平米,大的有近400平米,属于二类建筑,而根据高层建筑防火规范中说的,二类公共建筑中的商业营业厅才需要设计自喷。我问过建筑的,他们的解释是相对而言,面积大的商业营业场所才是厅,小的不是厅,但是他们也说不出来,到底多大面积才是二者的分界线,我也曾经问过消防部门的技术科,他们的说法是整体的两层商店如果大于3000平米呢就做,如果比较小的,那么就是做不做都行,可做可不做,因为铺面小,人流应该也不大,可燃物数量不大。我想请教一下各位,这种情况你们做吗?