急,求教循环水泵出力不足原因。

发布于:2011-07-27 17:33:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
整个建筑水平跨度较大,约200米。而冷热源机房设置在一侧室外。供回水主管管埋地进入室内后水平沿长边布置。在途经各立管管井后上至各层,共四层。每层设置吊装空调箱。由于水平跨距比较长,一层顶部供回水主管管长度约300米。最大主管管径600MM。主机为3台1000RT机组。水泵流量为720m3/h。扬程47米(由于管线过长最长达到700米)。
实际运行仅开启一台主机和水泵,开启四层所以空调箱。但水泵进出口压力差仅为20米。但回水温度过高达到18度。
起初分析回水温度高是由于水流量过小。导致温差增大。事实也证明集分水器之间压力差仅为10米左右。
如果系统阻力过小,水泵扬程降低但应该根据水泵性能流量应该过大,而且会有过载的现象。但现在是水泵的扬程及流量均比较小。系统回水温度降不下来。大家看看会是什么原因呢?

全部回复(55 )

只看楼主 我来说两句
  • asdfg12398
    asdfg12398 沙发
    怀疑配电问题,你看配电的有功功率是否够轴功,是否变频的
    不行你把2台泵都开开不就完了。
    2011-08-12 17:44:12

    回复 举报
    赞同0
  • yxq200861
    yxq200861 板凳
    增开一台循环水泵泵
    2011-08-12 12:57:12

    回复 举报
    赞同0