小弟遇到个工程,不用膨胀水箱,也不用定压罐,而是用一个定压阀,和一个止回阀,加一个旁通水管来实现!工作过程是这样的,先定压,当低于该值,就补水,反之,停止.你会问要是系统的水压大于定压阀的压力,即自来水停水,水会怎么流动,
这时候止回阀就可以工作.当思路是这样的.但在安装调试的时候,问题来了.先才定压到设定的值之后,压力继续升高.没有定压的作用,怎么回事.大家说,这种做法有什么问题,可以吗,违反什么原理没有,小弟洗耳躬听!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    有了这个定压阀还要泄压阀,系统水温最低的时候补满水,水温升高压力就会增大就需要泄压。而水是不能只降温不升温的,即不管你的是冷水系统还是热水系统,水温不可能一直衡定在一个温度上。