土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 不用膨胀水箱,也不用定压罐,而改用什么补水?

不用膨胀水箱,也不用定压罐,而改用什么补水?

发布于:2006-06-02 20:27:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟遇到个工程,不用膨胀水箱,也不用定压罐,而是用一个定压阀,和一个止回阀,加一个旁通水管来实现!工作过程是这样的,先定压,当低于该值,就补水,反之,停止.你会问要是系统的水压大于定压阀的压力,即自来水停水,水会怎么流动,
这时候止回阀就可以工作.当思路是这样的.但在安装调试的时候,问题来了.先才定压到设定的值之后,压力继续升高.没有定压的作用,怎么回事.大家说,这种做法有什么问题,可以吗,违反什么原理没有,小弟洗耳躬听!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    有了这个定压阀还要泄压阀,系统水温最低的时候补满水,水温升高压力就会增大就需要泄压。而水是不能只降温不升温的,即不管你的是冷水系统还是热水系统,水温不可能一直衡定在一个温度上。
    2006-10-16 19:03:16

    回复 举报
    赞同0
  • qingshan_25
    qingshan_25 板凳
    2006-10-16 13:59:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:药厂制粒间如何确定它的冷量和风量

今天客户给我们发来一份传真,让我们帮忙确定一下风量和冷量.我一看就晕了,不知该如何下手请各位大哥大姐们帮帮我,它的冷量和风量该如何确定.制粒间:长36.6米,宽20.5米,高6.07米共有十台制粒机每台制粒机加热器:长1.8米,宽1.16米,高0.9米,外表面积9.50平方,外表温度60度风管DN500,长1.4米,表面积4.4平方米.温度:150-165度.筒体高4米,直径2米,表面积25.12平方米,温度:55-65度

回帖成功

经验值 +10