各位:我公司安装两台600冷吨的中央空调,现在还出现一个问题就是有些部位的软接头被吸的变形最后损坏,原先装的是再生胶的软接,后来换成原生胶也一样。这是不是供水不足导致的。按道理讲这水的压力也不大啊,就几公斤。请大家帮忙分析一下。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wujishi
    wujishi 沙发
    个人认为是由于制冷机组入口管道的盲板力产生的拉力,导致软接头拉坏,建议在入口设置固定支架,或采用连杆的软连接。
    2012-04-18 20:36:18

    回复 举报
    赞同0
  • yuwaif
    yuwaif 板凳
    都是负压惹的祸
    1. 可能是水泵吸入口的过滤器严重堵塞造成的,掏出滤芯,清洗一下就OK了。
    2. 定压点位置或压力不正确,导致水泵吸入端出现较大负压,校核系统