土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调软接被吸的变形损环问题

中央空调软接被吸的变形损环问题

发布于:2011-07-27 09:54:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位:我公司安装两台600冷吨的中央空调,现在还出现一个问题就是有些部位的软接头被吸的变形最后损坏,原先装的是再生胶的软接,后来换成原生胶也一样。这是不是供水不足导致的。按道理讲这水的压力也不大啊,就几公斤。请大家帮忙分析一下。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wujishi
    wujishi 沙发
    个人认为是由于制冷机组入口管道的盲板力产生的拉力,导致软接头拉坏,建议在入口设置固定支架,或采用连杆的软连接。
    2012-04-18 20:36:18

    回复 举报
    赞同0
  • yuwaif
    yuwaif 板凳
    都是负压惹的祸
    1. 可能是水泵吸入口的过滤器严重堵塞造成的,掏出滤芯,清洗一下就OK了。
    2. 定压点位置或压力不正确,导致水泵吸入端出现较大负压,校核系统
    2011-08-02 17:33:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于vrv室外机风帽、导流风管

请教各位:vrv室外机分层放置时一般须设风帽、导流风管。其是否是由vrv厂家配套提供的,其尺寸应多大?

回帖成功

经验值 +10