土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】再续“小区供电异常,部分电器设备无法正常工作”

【分析】再续“小区供电异常,部分电器设备无法正常工作”

发布于:2011-07-27 08:21:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天发帖主要为以下内容
///
昨天晚上小区供电出现异常,情况大概为:
电脑、40W荧光灯无法正常工作(直接被断电)。但是我开着5W的小型风扇、9W的台灯却正常工作。(只开了这些电器)
出现此情况后,半分钟内,供电恢复正常。
时隔几分钟又出现同样的情况,不知何解?
///

时隔一天,晚上10:30左右,情况再次出现。
小弟十分好奇,是什么情况会导致这样的低电压。
如果是部分人说的偷电,那偷电是用来干嘛,是直接连接大功率设备还是充到大容器里面。
又或者,市政输电途中有大型厂房的大功率设备供用线路,设备启动造成线路低电压,导致此情况,这有没有可能呢?
还是有其他情况?

老师们前辈们高手们同行们都说说吧。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • woxinfeixia
    woxinfeixia 沙发
    小区里的变压器容量太小,因为有大用电器启动瞬间出现电压降太大所造成。
    2011-07-30 08:33:30

    回复 举报
    赞同0
  • wysh
    wysh 板凳
    估计是N线的问题引起的。
    2011-07-29 12:54:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电机零线电流问题

我公司有两台450千瓦的设备,其中一台电机烧过,经重绕后投入运行,我用钳形电流表侧了下电流,三相基本平衡,但零线却有9安培的电流;我又测了另一台相同的设备,三相偏差30安培左右,零线却有36安培的电流。我是测量总进线,设备配电柜里有两个二次回路变压器,开始我怀疑是220伏二次回路的工作电流,于是我用表直接测量电机地线,还是有电流,但比总进线小,一台变为6安,另一台20安培。该设备工作时额定电流640安。

回帖成功

经验值 +10