土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 不可思议的电力现象,求解释

不可思议的电力现象,求解释

发布于:2011-07-26 22:13:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
三相四线制供电线路中,四根线同时有相同电流,但电力系统可正常运行,为什么??? 请高手们指点一下、、、G.X.J90@163.com

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • gdtmhjc
    gdtmhjc 沙发
    中性线上的电流不仅跟三相电流的大小有关,而且还跟每相电流的相位有关吧。所以即使三相电流相等,各相电流的相位不能相差120度的话,那中性线的电流也不可能为0啊!!
    2011-08-09 22:28:09

    回复 举报
    赞同0
  • xzg5921
    xzg5921 板凳
    我数学学的不好,所以有些事我不会算,我在想 如果A相B相之间用380V的阻性负荷,我们把电流值整定到某一数值(设为10A)。然后把C相与N之间再加上220V的阻性负荷,再把电流值整定到10A。最后我们再测一下4条线的电流,会是一个什么值。
    2011-08-09 11:07:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】没有避雷线,动车的安全拿什么保证?

最近雷击造成多起动车故障,损失惨重。不少人追问:雷电的防控有几百年的成熟技术,为什么偏偏动车屡次被击? 动车电力线纵横数千公里,且暴露在开阔的田野,受雷机会比普通建筑物要大无数倍。 动车受雷机会高,是可以避免的。导致最近动车频繁受雷,是盲目依赖高科技、采用了不能通过实践检验的主动避雷器。 目前,避雷手段有主动与被动2种方法。动车选择了所谓高科技、昂贵的主动避雷器。实践证明,高科技并不保险。电力线有

回帖成功

经验值 +10