土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室内走道的排烟及排风问题探讨(附图)

地下室内走道的排烟及排风问题探讨(附图)

发布于:2011-07-26 20:57:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下一层层高为3.000m,有一个内走道,需要做排烟和排风,在算排烟量的时候,如果按照面积(31.5㎡)×60m3/㎡·h的话,排烟量才1890m3/h,要按照换气次数的话就更小了,而规范要求担负一个防烟分区的单台风机风量不小于7200m3/h,这差别也太大了。那么就只能遵照规范选风机了,补风量就按照排烟量的80%算(不知道对否)。平时的排风量也不知道如何确定?

1.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • limaolv2
    limaolv2 沙发
    昨天刚参加过一个消防验收,里面也涉及到内走道的问题,确实防火门的设置很重要,需要考虑。共同学习
    2014-08-14 13:32:14

    回复 举报
    赞同0
  • 陆耀
    陆耀 板凳
    你这房间都没外窗,不管是不是防火门都得算上
    2014-06-24 12:48:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

280°防火阀执行机构问题

英飞厂家对他的排烟防火阀产品特点这样描述:平时呈常闭状态,火灾时烟感器通过控制中心发来信号,执行机构电磁铁动作,阀门自动开启,启动排烟风机向外排烟,当阀体温度达280°C时,熔断器动作,阀门关闭,起到防止火势沿风管蔓延之用。字面上看,它描述的执行机构难道有马达?产生扭矩克服弹簧受力拧开阀体?温度超标熔断器断,弹簧复位,同时拉动阀体关闭?但是我拆开宝钢的防火阀执行机构看了下,没有马达,只有磁吸,我还没见过有马达的防火阀,真相是什么?

回帖成功

经验值 +10